22.02.2018, 13:17
Hallo Lisa83,
der Schalter, so wie Du ihn in openHab integriert hast, ist für den 2. Ausgang am Modul geeignet, nicht für das Relais.
Ich empfehle Dir, die Doku zum LCN-Binding zu lesen (https://github.com/openhab/openhab1-addo...cn-binding) , da steht das meiste drin. Manchmal sind die Dinge allerdings nicht sofort verständlich, aber es gibt einem Hinweise, wie man weitersuchen kann.
Für Relais verwendest Du die Befehle RELAYS und RELAY_STATE. D.h. für Relais 2 gilt:
Andreas
der Schalter, so wie Du ihn in openHab integriert hast, ist für den 2. Ausgang am Modul geeignet, nicht für das Relais.
Ich empfehle Dir, die Doku zum LCN-Binding zu lesen (https://github.com/openhab/openhab1-addo...cn-binding) , da steht das meiste drin. Manchmal sind die Dinge allerdings nicht sofort verständlich, aber es gibt einem Hinweise, wie man weitersuchen kann.
Für Relais verwendest Du die Befehle RELAYS und RELAY_STATE. D.h. für Relais 2 gilt:
Code:
switch eg_wz_li_boden "Wohnzimmer Boden" <lightbulb> (gWohnzimmerEG) ["Lighting"] {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.30.2], [ON:myhome:RELAYS.0.30.-1------], [OFF:myhome:RELAYS.0.30.-0------]"}
Andreas