Wenn das LCN-Binding richtig konfiguriert ist, brauchst Du in der PaperUi gar nichts mehr machen (ich weiß gar nicht, ob es dort überhaupt angezeigt wird, da es ja noch ein 1.x Binding ist...)
Also:
1. LCN-Binding (über Paper-UI) installieren
2. im Verzeichnis "Services" die lcn.cfg erstellen (Inhalt siehe vorherige Posts)
username/Passwort muss mit den im LCN-PCHK vergebenen übereinstimmen
3. im Verzeichnis "items" eine bestehende .items - Datei öffnen (oder eine neue .items Datei erstellen)
4. Item eintragen (so wie in der LCN-Binding Doku beschrieben)
z.B.
natürlich müssen die Werte für Modul-Nr. etc. angepasst werden...
Mögliche Fehlerquellen:
- LCN-PCHK läuft nicht / hat keine Verbindung
- falsche User/Passwort
Also:
1. LCN-Binding (über Paper-UI) installieren
2. im Verzeichnis "Services" die lcn.cfg erstellen (Inhalt siehe vorherige Posts)
username/Passwort muss mit den im LCN-PCHK vergebenen übereinstimmen
3. im Verzeichnis "items" eine bestehende .items - Datei öffnen (oder eine neue .items Datei erstellen)
4. Item eintragen (so wie in der LCN-Binding Doku beschrieben)
z.B.
Code:
String lcnTemp "M200 Var 6 temperature [%s °C]" {lcn="[myhome:VAR_VALUE.0.200.6.°C]"}
Mögliche Fehlerquellen:
- LCN-PCHK läuft nicht / hat keine Verbindung
- falsche User/Passwort