SHD nach Stromausfall keine Reaktion der Taster
#3
Hallo Uwe, hallo Denis,

ich habe ein ähnliches Problem.

Ich betreibe aktuell zwei Mean Well PWM-60-24 an einem SHD.

Zuerst konfiguriere ich die Mean Well Led Treiber mit dem Dali - USB Interface 510  von Digidim und der Digidim Toolbox.

   

Anschließend verbinde ich den Dali Bus mit dem SHD konfiguriere die Ausgäng und setzt die Ausgänge in den DALI Low-Modus.
Nach betätigen von "Beenden und Speichern" popt auf, dass die EVG's in den Emergency Modus gesetzt werden müssten.
Dies bestätige ich mit "JA".
Im LCN PRO Bus-Monitor wird folgendes angezeigt:


21:56:25:193 - LPRO → M240 DG Bad neu DALI broadcast: Set DTR to 255
21:56:25:193 ✓ M240 DG Bad neu → LPRO Pos.Quittung
21:56:25:652 - LPRO → M240 DG Bad neu DALI broadcast: DTR -> Sys.-Fehler-Wert
21:56:25:655 - LPRO → M240 DG Bad neu DALI broadcast: DTR -> Sys.-Fehler-Wert

Anschließend kann ich die beiden LED Leuchten mit den zugeordneten Taster bedienen.

Sind beide Leuchten nicht mehr steuerbar.

Um es wieder zum Laufen zu bringen. Schließe ich die EVG's wieder en mein DALI-USB Interface an und schalte sie ein und aus.
Außerdem konfiguriere ich die Ausgäng an meinem SHD neu.
Anschließend funktionert alles wieder.

Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
Liegt es an der Digidim Toolbox?
Konfiguriert dies die EVG's nicht korrekt?

Des Weiteren funktioniert das Dimmen nicht wie ich es von LCN gewohnt bin.
Es sind deutliche Stufen zu erkennen.

Vielen Dank im Voraus für euere Unterstützung.

Gruß Patrick
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: SHD nach Stromausfall keine Reaktion der Taster - von pabraun - 11.07.2023, 21:44

Gehe zu: