Beiträge: 6
Themen: 4
Registriert seit: Dec 2020
Bewertung:
0
Hallo,
In meinem Programm habe ich in einem Modul die Tasten B3 und B4 gefunden mit einem programmierten Ziel, welches für mich keinen Sinn ergbit.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, von welchen Stellen im Programm die Tasten B3 und B4 aufgerufen werden?
Danke,
Jürgen
Beiträge: 1.657
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin...
In der Pro der Funktionsplan...
mfg Carsten
Beiträge: 6
Themen: 4
Registriert seit: Dec 2020
Bewertung:
0
Danke, d.h. wenn ich bei dem Modul im Funktionsplan unter Tasten keinen Eintrag für B3 oder B4 finde, dann werden diese tatsächlich nicht benutzt und ich kann es mit ruhigem Gewissen löschen.
Beiträge: 1.350
Themen: 14
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
16
Korrekt, allerdings sieht man dort keine Tasten, die aus der GVS ausgelöst werden.
Beiträge: 1.657
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
moin
Stimmt, es werden nur Tasten die auch in den Modulen sind dort aufgeführt und nicht, was von Extern (z.B. GVS) kommt.
ABER: B3/B4 können auch Binärsensoren sein. Also, nicht einfach sagen, dass es keinen Sinn ergibt.
mfg Carsten
Beiträge: 1.172
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
B3 B4 könnte auch
- GT12
- BT4H
- GBL (B4)
- Zeitschaltuhr (GT10D/GT4D)
- BS4
sein, also diverses, was am Modul angeschlossen ist und so nicht zwangsweise im Funktionsplan erscheint,
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna