(04.10.2021, 12:32)Uwe schrieb: Moin Stefan,
beim UPP (2009 gab es nicht anderes) musste für Rollos noch ein R2U nachgeschaltet werden, da die Ausgänge des UPP die "Last" nicht schalten können.
Du kannst jetzt nur messen (die Anzeige der LED geht auch bei defekten 'Schaltern' - die Ausgänge des UPP (immer gegen N) schalten nur die Relais im R2U. Wenn du da beide Relais klicken hörst musst du am R2U die Schaltausgänge mal messen.
Sollte nur das R2U defekt sein, muss nichts neu programmiert werden. Ein neues UPP benötigt natürlich eine Programmierung mit der Pro.
Sollte aber das UPP defekt sein, würde ich das jetzt verfügbare UMR verwenden. Dann kann das R2U raus, das UMR benötigt aber auch Programmierung.
Grüße, Uwe
Danke Uwe für die ausführliche und genau auf meine Frage passende Antwort!